327982304@qq.com
配電柜是我們生活中經常能見到但是我們都不了解,接下來我們就一起來看看四川高低壓成套配電柜的保養知識吧。
一、低壓配電柜
1、定期檢查各柜內是否有蟲鼠活動的痕跡,定期進行誘殺。
2、檢查各警告牌、檢修牌擺放位置是否正確。
3、檢查應急工具、燈具是否齊全、正常,搖把及熔斷器手柄是否齊全。
4、檢查電纜接頭有無發熱變色(一般都為銀色),接地線有無銹蝕(焊接點是否正常)。
5、檢查電容柜內的電容器外殼是否良好,有無滲漏、膨脹情況,指示燈是否良好。
6、檢查各電容器外殼接地線接觸情況。
7、做好各柜休的保潔除塵工作。
8、檢查各柜體的風扇工作情況。
二、一 級維護
1、檢查母線及其下引線是否牢固。
2、檢查二次回路接線是否牢固,熔斷器是否完好以及絕緣電阻的搖測。
3、電容柜的檢查:斷開空氣開關不帶電容時對電容器控制器進行動作試驗,應先合的先斷,后合的后斷,對過壓保護,欠流保護、投切門限值進行調整。
4、各指示燈應完好,對斷路器漏電開關,熱繼電器,是間及是繼電器,多功能表等進行檢查調整。
5、檢查批示燈是否正常,控制器開關位置是否正常,運行應正常,手動調試機械連鎖部分合閘是否可靠。
6、檢查各軟起動器、變頻器的緊固件是否可無松動。
三、二級維護
1、檢查抽屜式開關推入或抽出是否靈活,其機械閉鎖可靠,接觸器觸頭是否良好。
2、檢查斷路器內各刀口彈力是否正常,滅弧裝置是否完好。
3、檢查各電纜頭接線螺母是否緊固。
4、將受電柜和聯絡柜的主開關斷開后,用專用搖把搖出或搖出應靈活,各互感器等二次接線頭接觸良好緊固無松動,一、二次線路無霉變。
四、進線開關的日常保養
1、檢查設備的清潔程度,使用清潔的干布擦掉任何灰塵和油跡,可能的情況下可使用非腐蝕性洗滌劑。
2、檢查設備銘牌是否完好。使用清潔干布半角這些銘牌清潔干凈。
3、擦掉灰塵、霉菌和氧化物,同時也要清潔抽出式斷路器的固定部分內部。確保斷路器室內無異物。
4、用清潔干的布清除斷路器邊線及母線、上的灰塵或污垢。
5、確認用于端子連接的螺栓都正確地緊固,確認端子上沒有局部過熱的跡象。通過觀察接觸部分的顏色是否改變可以識別出是否發熱,接觸部分通常都是銀白色。
7、檢查滑動觸點或端子排,上的線纜是否牢固。
以上就是四川高低壓成套配電柜的保養知識了,大家現在都了解了吧。